          1、配置前的準備
          1)需要提前安裝好MELSEC驅動,可在SMC中展開Operations Integration Server Manager,查看是否已經安裝好MELSEC.

          image002.png

          注:從2020R2版本開始常見PLC的驅動安裝包已經集成到ASP安裝包中,可在安裝包中直接安裝。
          2)配置好對應的三菱 PLC,并確保安裝MELSEC驅動的電腦可以Ping通PLC IP,

          2、驅動配置過程
          1)打開SMC,展開Operations Integration Server Manager》Default Group》Local》Operations Integration Supervisory Server》Allen-Bradley-MELSEC》OI.MELSEC.1》Configuration。

          image003.png

          2)左鍵單擊選中PORT,之后右鍵,點擊Add ChannelSelector Connection。

          image005.png

          注:可對此Connection進行命名,例如PLC1,此處為默認名。后續Connection均可重命名,此例均為默認。
          3)在此Connection內,選擇Communication Type: UDP 、TCP 、SERIAL。

          4)UDP連接

          image005.png

          5)TCP 連接

          image008.png


          6)SERIAL 連接

          image010.png

          7)然后右鍵 Add DeviceSelector Connection

          image012.png

          image014.png


          以上三種連接方式在Station分別有不同的連接方式:
          (1)UDP 和TCP的方式如下:
             <IP address>:<port number>
          (2)Serial的方式如下:
          <station number>

          8)然后配置Device Groups(也是我們常說的Topic) 如下圖

          image016.png

          3、INTOUCH配置連接
          1)新建好InTouch工程后,打開Maker,點擊特別》訪問名。

          image018.png

          image020.png

          2)在訪問名界面中點擊添加,訪問名可自定義,節點名為MELSEC驅動所在電腦的IP或計算機名,應用程序名為驅動名字為MELSEC,主題名為對應Device Group內的通道名T1,點擊確定,保存此訪問名。

          image022.png

          3)點擊特別》標記名字典,進行變量創建。點擊訪問名,對此點配置對應的訪問名,并在項目名里面填寫對應PLC的物理地址。

          image024.png

          項目名稱填寫規則舉例如下:

          image026.png

          image028.png