1)需要提前安裝好ABCIP驅動,可在SMC中展開Operations Integration Server Manager,查看是否已經安裝好ABCIP.
2)配置好對應的AB PLC,并確保安裝ABCIP驅動的電腦可以Ping通PLC IP,本例以AB 1765系列為例。
2、驅動配置過程
1)打開SMC,展開Operations Integration Server Manager》Default Group》Local》Operations Integration Supervisory Server》Allen-Bradley-ABCIP》OI.ABCIP.2》Configuration。
3)在此Connection內,HostName中輸入PLC IP,并點擊右上角的保存按鈕。
7)驅動配置完成后選中OI.ABCIP.2,點擊右鍵,之后點擊AcTivate (Auto start after reboot),將此驅動激活。
注:激活成功后會顯示綠色√,并且帶有OB字樣(帶有OB字樣代表授權獲取成功,授權未獲取到會顯示綠色小三角)。
3、INTOUCH配置連接
1)新建好InTouch工程后,打開Maker,點擊特別》訪問名。
2)在訪問名界面中點擊添加,訪問名可自定義,節點名為ABCIP驅動所在電腦的IP或計算機名,應用程序名為驅動名字為ABCIP,主題名為對應Device Group內的通道名T1,點擊確定,保存此訪問名。